Кондиционеры форум » Категория » Кондиционирование » Охлаждение мобильным кондиционером
Сдох кондиционер, который охлаждал нашу мастерскую. типоразмер 18. Сдох из-за того, что работал в жестких условиях. Наружка находилась в закрытом коридоре, даже окна нельзя открывать, т.к. объект у нас режимный. Нельзя открывать окна на этой стороне, тем более устанавливать наружки на внешней стене
Учитывая эти ограничения пришли к результату: ставим мобильный кондиционер, вынимаем стекло из окна в коридоре, заменяем его на пластик и через отврестие в этом пластике выводим шланг с горячим воздухом. Позже решили сделать и приточную вентиляцию через этот пластик.
1) Мобильный кондиционер находится в нашей комнате, вывод через коридор на улицу.
2) Для облегчения работы кондиционера на вытяжке, устанавливаем вентилятор Dospel TURBO 100 (расход 160 кубов в час, статич. давление 70 Па)
3) На приточке тоже устанавливается этот вентилятор.
Объем нашей комнаты 20 м3, стены с улицей не граничат, длина шланга вывода горячего воздуха 5 м, приточки - 7 м., диаметры 10 см.
В мастерской работает двое человек, работает 2 компа, бывает и 4.
Что тут лишнее, чего не хватает? =) Может приточка не нужна? Как бы вы поступили?
Схемка прилагается:
голубым обозначего окно, зеленым обведена наша комната, ниже нарисован коридор.
Учитывая эти ограничения пришли к результату: ставим мобильный кондиционер, вынимаем стекло из окна в коридоре, заменяем его на пластик и через отврестие в этом пластике выводим шланг с горячим воздухом. Позже решили сделать и приточную вентиляцию через этот пластик.
1) Мобильный кондиционер находится в нашей комнате, вывод через коридор на улицу.
2) Для облегчения работы кондиционера на вытяжке, устанавливаем вентилятор Dospel TURBO 100 (расход 160 кубов в час, статич. давление 70 Па)
3) На приточке тоже устанавливается этот вентилятор.
Объем нашей комнаты 20 м3, стены с улицей не граничат, длина шланга вывода горячего воздуха 5 м, приточки - 7 м., диаметры 10 см.
В мастерской работает двое человек, работает 2 компа, бывает и 4.
Что тут лишнее, чего не хватает? =) Может приточка не нужна? Как бы вы поступили?
Схемка прилагается:
голубым обозначего окно, зеленым обведена наша комната, ниже нарисован коридор.
Последние темы
- течет кондиционер Автор: Виктория 22:57, 19.04.2020
- Специализированная биржа труда (инженерн... Автор: 1kryptik 10:12, 20.10.2019
- Убежало масло из кондиционера Автор: 1kryptik 16:04, 02.10.2019
- DAIKIN EUROPE N.V Автор: Роман Иванович 19:51, 12.08.2019
- мобильный кондиционер Автор: 1kryptik 15:50, 25.06.2019
Изменения статуса
-
Никто не менял личный статус.
Статьи
- Samsung AR09RSFPAGMNER/XER 22:02, 25.04.2024
- Как очистить внутренний блок кондиционера дома своими р... 00:02, 08.02.2023
- Руководство по мобильным кондиционерам: как выбрать луч... 19:28, 10.09.2022
- Как уменьшить шум оконного кондиционера 02:08, 16.01.2021
- Кондиционирование ресторанов 19:54, 08.04.2020
- Ежегодная проверка кондиционера 00:42, 15.08.2019
- Расходы на отопление во время отопительного сезона что ... 01:45, 19.04.2019