Кондиционеры форум » Категория » Монтаж и сервис » добавка в систему Leak Stop
всем салют
ситуация следующая- панасоник (48 или 60), фреон 410.кондиционеру около 4-6 лет, фреона при замере давления оказалось под 0, в прошлом году его тоже со слов заказчика дозаправляли.
внутренний блок напольно-потолочный, расположен в торговом центре. трасса длинной около 25 метров, причём метров 15 замуровано наглухо.
было принято решение перед заменой трассы (дорого и трудоёмко) попробовать данный герметик.
http://morena.ru/cat...om-tr1062-c-j7/
собственно в чём вопрос : можно ли данный герметик закачать в систему когда она под вакуумом или заправить первую незначительную порцию фреона и когда давление будет чуть более нуля и выдавить дозу герметика.
с герметиком работаю первый раз- приветствуются советы и предостережения
зы. точно помню, что где то читал тему про утечку в двухвентиляторном панасонике, способ решения кидали в личку. если кто в курсе, шепните...
ситуация следующая- панасоник (48 или 60), фреон 410.кондиционеру около 4-6 лет, фреона при замере давления оказалось под 0, в прошлом году его тоже со слов заказчика дозаправляли.
внутренний блок напольно-потолочный, расположен в торговом центре. трасса длинной около 25 метров, причём метров 15 замуровано наглухо.
было принято решение перед заменой трассы (дорого и трудоёмко) попробовать данный герметик.
http://morena.ru/cat...om-tr1062-c-j7/
собственно в чём вопрос : можно ли данный герметик закачать в систему когда она под вакуумом или заправить первую незначительную порцию фреона и когда давление будет чуть более нуля и выдавить дозу герметика.
с герметиком работаю первый раз- приветствуются советы и предостережения
зы. точно помню, что где то читал тему про утечку в двухвентиляторном панасонике, способ решения кидали в личку. если кто в курсе, шепните...
Последние темы
- течет кондиционер Автор: Виктория 22:57, 19.04.2020
- Специализированная биржа труда (инженерн... Автор: 1kryptik 10:12, 20.10.2019
- Убежало масло из кондиционера Автор: 1kryptik 16:04, 02.10.2019
- DAIKIN EUROPE N.V Автор: Роман Иванович 19:51, 12.08.2019
- мобильный кондиционер Автор: 1kryptik 15:50, 25.06.2019
Изменения статуса
-
Никто не менял личный статус.
Статьи
- Samsung AR09RSFPAGMNER/XER 22:02, 25.04.2024
- Как очистить внутренний блок кондиционера дома своими р... 00:02, 08.02.2023
- Руководство по мобильным кондиционерам: как выбрать луч... 19:28, 10.09.2022
- Как уменьшить шум оконного кондиционера 02:08, 16.01.2021
- Кондиционирование ресторанов 19:54, 08.04.2020
- Ежегодная проверка кондиционера 00:42, 15.08.2019
- Расходы на отопление во время отопительного сезона что ... 01:45, 19.04.2019