Добрый день уважаемые пользователи.
На объекте столкнулись со следующей проблемой у Daikin RMXS140: Система работает с канальными блоками FDXS25 с подсоединенными проводными пультами BRC944 и штатным проводом соединения.
Описание проблемы:
Система при первом запуске не выдалf никаких ошибок и заработала. Спустя час появилась ошибка U5 (Ошибка связи между внутренним блоком и пультом) на одном из внутренних блоков. Замена пульта, провода, платы внутреннего блока, платы Бренч-провайдера - ничего не дали - ошибка не исчезла. А спустя еще 8 часов данная ошибка появилась на всех внутренних блоках. На наружном блоке светодиоды на плате горят в следующих последовательностях 1,4,5,6,7 - не горят, 2- мигает, 3 - горит. Обесточивали всю системы на 10-20 минут. При подаче напряжения на наружный блок, светодиоды не отображают хоть какой-то тест. Сразу горит последовательность указанная выше. Провода соединения между наружным и бренч-провайдерами - экранированные. При нажатии на кнопки (MODE, Test и т.д.) на наружном блоке никаких действий не происходит. Можно ли как-то сбросить ошибку или обнулить память платы наружного блока. В представительстве Daikin, мягко говоря, в шоке. Одно из решений проблемы в замене платы управления в наружном блоке из-за глюка (это версия представительства). Но может, возможно, решить эту проблему другим путем?
Спасибо заранее за ответы.
На объекте столкнулись со следующей проблемой у Daikin RMXS140: Система работает с канальными блоками FDXS25 с подсоединенными проводными пультами BRC944 и штатным проводом соединения.
Описание проблемы:
Система при первом запуске не выдалf никаких ошибок и заработала. Спустя час появилась ошибка U5 (Ошибка связи между внутренним блоком и пультом) на одном из внутренних блоков. Замена пульта, провода, платы внутреннего блока, платы Бренч-провайдера - ничего не дали - ошибка не исчезла. А спустя еще 8 часов данная ошибка появилась на всех внутренних блоках. На наружном блоке светодиоды на плате горят в следующих последовательностях 1,4,5,6,7 - не горят, 2- мигает, 3 - горит. Обесточивали всю системы на 10-20 минут. При подаче напряжения на наружный блок, светодиоды не отображают хоть какой-то тест. Сразу горит последовательность указанная выше. Провода соединения между наружным и бренч-провайдерами - экранированные. При нажатии на кнопки (MODE, Test и т.д.) на наружном блоке никаких действий не происходит. Можно ли как-то сбросить ошибку или обнулить память платы наружного блока. В представительстве Daikin, мягко говоря, в шоке. Одно из решений проблемы в замене платы управления в наружном блоке из-за глюка (это версия представительства). Но может, возможно, решить эту проблему другим путем?
Спасибо заранее за ответы.
Последние темы
- Verified Accounts Made Easy at TomyAccou... Автор: Josephdip 10:07, 30.11.2024
- New political system from Ukrainian Orac... Автор: Robertdam 05:13, 14.11.2024
- LAGOS KITESURF SCHOOL 2024: KITESURF LES... Автор: Idiots Club 23:23, 29.10.2024
- I want to sell 4 rims from R16 tires (pu... Автор: Antoniotaify 17:27, 28.10.2024
- Paid IT research and development in Russ... Автор: MariodfdBuisk 04:39, 22.10.2024
Изменения статуса
-
Никто не менял личный статус.
Статьи
- Обзор кондиционера LG PC12SQ 20:45, 29.08.2024
- Рейтинг Сплит-систем Shuft 15:34, 11.07.2024
- Samsung AR09RSFPAGMNER/XER 22:02, 25.04.2024
- Как очистить внутренний блок кондиционера дома своими р... 00:02, 08.02.2023
- Руководство по мобильным кондиционерам: как выбрать луч... 19:28, 10.09.2022
- Как уменьшить шум оконного кондиционера 02:08, 16.01.2021
- Кондиционирование ресторанов 19:54, 08.04.2020